電纜橋架的選擇與安裝

作者: 時間:2018-07-25 21:54:582066 次瀏覽

一、適用范圍: 

XQJ系列電纜橋呆適用用于電壓在10千伏以下的電力電纜。以及控制電纜、照明配線等室內、室外架空電纜溝、隧道的敷設。 


二、結果特點與安裝: 

XQJ系列電纜橋架具有品種全、應用廣、強度大、結構輕、造價低、施工簡單、配線靈活、安裝標準、外形美觀的特點,對您處的技術改進、擴充電纜、維護檢修帶來方便。 

XQJ系列電纜橋架的安裝可因地制宜。可隨工藝管道架空敷設;樓板梁下吊裝;室內外墻壁、柱壁、隧道、電纜溝壁上側裝,還可在露天立柱或支墩上安裝,大型多層橋架吊裝或立裝時,應盡量采用工字鋼立柱兩側對稱敷設。

XQJ系列電纜橋架可水平、垂直敷設;可轉角、T字形分支;可調寬、調高、邊徑。 


三、電纜在電纜橋架上的層次安排: 

1、電纜橋架層次排列應是弱電流控制電纜在最上層,接著一般控制電纜、低壓動力電纜、高壓動力電纜依次往下排。這種排列與利于屏蔽干擾、電力電纜冷卻,方便于施工。 

2、各層電纜橋架層間距離為: 

控制電纜≥200㎜ 

動力電纜≥300㎜ 

機械化敷設電纜≥400㎜ 


四、電纜橋架尺寸選擇與計算: 

電纜橋架的載荷G總計算: 

G總=n1q1+n2q2+n3q3+…… 

式中:q1、q2、q3、……為各電纜每單位長的重量(㎏/m) 

n1、n2、n3……為相應電纜的根數 

G應小于電纜橋架的允許荷載 

當電纜橋架在外或帶護罩時,還應計入水載和風載等因素。 

電纜橋架寬度b的計算: 

1、電力電纜: 

B=n1(d1+k1)+n2(d2+k2)+n3(d3+k3)+…… 

式中:d1、d2、d3、……為各電纜直接 

n1、n2、n3、……為相應電纜的根數 

k1、k2、k3、……為電纜間距(k值最小不應小于d/4) 

2、控制電纜的橋架寬度b的計算:(一般電纜橋架的填充率取40%左右) 

電纜的總載面積:S=n1Л(

需要的托架橫截面積: 

式中:h為電纜橋架凈高 


五、注意事項: 

1、XOJ型電纜橋架裝置的最大載荷、支撐間距應小于允許載荷和支撐跨距。 

2、選擇電纜橋架的寬度時應留有一定的備用空位,以便今后增添電纜用。 

3、當電力纜和控制電纜較少時,可同一電纜橋架安裝,但中間要用隔板將電力電纜和控制電纜隔開敷設。 

4、電纜橋架水平敷設時,橋架之間的連接頭應盡量設置在跨距的1/4左右處。水平走向的電纜每隔2米左右固定一下,垂直走向的電纜每隔1.5米左右固定一下。 

5、電纜橋架裝置應有可靠接地。如利用橋架作為接地干線,應將每層橋架的端部用16m㎡軟銅線連接(并聯)起來,與總接地干線相通,長距離的電纜橋架每隔30-50米接地一次。

6、電纜橋架裝置除需屏蔽保護罩外,在室外安裝時應在其頂層加裝保護罩,防止日曬、雨淋。對如需焊接安裝時,焊件四周的焊縫厚度不得小于母材的厚度,焊口必須防腐處理。