高壓側母線的接線方法有哪些
作者: 時間:2018-04-29 12:32:552393 次瀏覽
變電站預防問題的地方,通常為了保證穩定,母線是一個非常關鍵的部件,同時接線的時候不是那么隨意的,而是需要我們依據工作環境,采用不同的方法,這樣能有效保障安全,就拿高壓側母線舉例說明。
高壓側母線接線方法:
1、封閉
母線槽公司介紹單母線顧名思義就是只有一段母線。所有的開關回路都鏈接在這一段母線上,包括線路回路和主變回路。從電網安全風險管控的角度來看,單母線的接線方式是不滿足N-1的要求。當母線故障失電時,整個變電站都會失電。因此單母線的接線方式如今已經漸漸消失了。僅存的一些變電站也納入了技改項目,要求整改。
2、單母線分段就是說將一段母線分段成為若干段。一般情況下,母線會被劃分為兩段母線。雙回電源線路會分別接入各段母線,雙臺變壓器總路開關也會分別接入各段母線。因此任一一段母線故障跳閘時,雙回線和雙臺變壓器只會失電一半的設備。此時低壓側的母線設置了備自投裝置,可以自動投切至運行變壓器供電運行。
3、內橋母線接線它和單母線分段十分類似。唯一的區別是內橋母線上的變壓器總路是一把刀閘,而單母線分段上的變壓器總路不僅僅有刀閘,還有開關。主要原因是內橋接線方式可以節約一把開關的投資費用。因此在老久的變電站中仍然可以看到這樣的母線接線方式。
4、雙母線接線方式其實與單母線分段的接線方式很類似。唯一的區別是單母線分段的母線上的開關回路只能固定接入某一段母線上。而雙母線接線方式的開關回路接入到了兩段母線上。
合正電氣是橋架,電纜橋架,電纜橋架生產廠家,電纜橋架細分為托盤橋架、網格橋架、槽式橋架、梯式橋架,組合式及大跨距鋼制橋架和有機阻燃無機防火系列橋架等幾大類,歡迎來電洽談。