詳談有關電力主線接線的問題

作者: 時間:2018-04-29 12:32:552341 次瀏覽

對于整個的電路來說,重要的就是那么幾個主線,由于各自本身的特點,其接線方法也是有所區別的,當然了優缺點也就體現出來了,掌握好具體的情況,才能保障整個電力系統正常運行。

電力主線接線:

一、母線槽公司介紹線路變壓器組接線。線路變壓器組接線就是線路和變壓器直接相連,是一種簡單的接線方式,線路變壓器組接線的優點是斷路器少,接線簡單,造價省,對變電所的供電負荷影響較大,其較適合用于正常二運一備的城區中心變電所。

二、橋形接線。橋形接線采用4個回路3臺斷路器和6個隔離開關,是接線中斷路器數量較少,也是投資較省的一種接線方式,根據橋形斷路器的位置又可分為內橋和外橋兩種接線,由于變壓器的可靠性遠大于線路,因此中應用較多的為內橋接線,若為了在檢修斷路器時不影響和變壓器的正常運行,有時在橋形外附設一組隔離開關,這就成了長期開環運行的四邊形接線。

三、多角形接線。母線槽公司介紹多角形接線就是將斷路器和隔離開關相互連接,且每一臺斷路器兩側都有隔離開關,由隔離開關之間送出回路,多角形接線所用設備少,投資省,運行的靈活性和可靠性較好,正常情況下為雙重連接,任何一臺斷路器檢修都不影響送電,由于沒有母線,在連接的任一部分故障時,對電網的運行影響都較小,其主要的缺點是回路數受到限制,因為當環形接線中有一臺斷路器檢修時就要開環運行,

合正電氣是橋架,電纜橋架,電纜橋架生產廠家,電纜橋架細分為托盤橋架、網格橋架、槽式橋架、梯式橋架,組合式及大跨距鋼制橋架和有機阻燃無機防火系列橋架等幾大類,歡迎來電洽談。