如何做好線槽防水的工作

作者: 時間:2018-04-29 12:33:042536 次瀏覽

線槽已經多個地方廣泛使用,但在施工過程中發現,由于規格單調、安裝使用過于簡樸和設計上考慮不周等原因,往往會造成不能正常防水,影響了整體的用電安全,為此我們需要懂得預防措施。

線槽防水:

1、母線槽廠家介紹必須對照圖紙,按序號順序進行連接。在吊裝時要墊硬紙或木板,以防線槽表面被破壞或變形。邊安裝邊測試絕緣電阻,以免出現不正常時整段線路的檢查的拆卸。

2、線槽防水:安裝未完成前,連接終端應有防水,防塵措施。5.接頭處安裝后必須將螺栓擰緊。對防護等級為IP54的線槽在接頭安裝時,必須在鋁蓋兩邊、螺栓孔周?、密封墊圈底部、側面鋁蓋上沿周邊處涂上硅膠。

3、線槽數排并安裝時,為確保散熱和方便安裝,其間最小間距150mm,如其上有插接箱時應保證插接箱之間有50mm間距。線槽安裝穿過墻壁或樓層板時其接頭中心距墻或樓層板間距至少為300mm。線槽穿過防火墻及防火板時,應采取防水隔離措施。相關知識:做好線槽的檢查免遭故障的困擾

據銀能電氣的經驗與調查,線槽在使用的時候有些許問題存在,為避免或減輕影響,在安裝時,要求它的的安裝能夠有很好的防水防塵等,這樣才能夠確保線槽能夠很好的進行工作。