歡迎來到 鎮江合正電氣有限公司 網站

合正電氣電纜橋架
全國咨詢熱線: 0511-88351712
新聞中心
聯系我們
常見問題 您的位置:首頁>>新聞中心>>常見問題

怎樣裝配線槽才能避免事故發生

作者: 時間:2018-04-29 12:33:072071 次瀏覽

線槽的裝配需要由專業的人士進行,同時必須符合相應的一些要求,在搬運時要輕拿輕放,這是為了確保內部的零件不被損壞,在具體裝配的時候,還不僅僅是這些,還有許多值得注意的地方。

線槽裝配:

1、封閉母線槽等等線槽的母線側板端頭必須粘貼2*30絕緣雙面膠條,用于保護母排絕緣層不被側板端頭損傷,絕緣雙面膠條應超出側板端頭5mm,長度應和側板高度相同,在側板中部,每隔300mm粘貼絕緣膠條1根,長度和側板高度相同。

2、在裝配前,應事先將該單元母線側、蓋板孔位校對一遍,如孔位不配,及時退回鈑金區打孔并去除毛刺,在母線裝配區嚴禁進行打孔作業。

3、線槽裝配:在裝配過程中,如母排成外殼端頭不齊,應用木榔頭或橡膠榔頭輕輕敲打,緩慢調整,嚴禁用金屬工具敲擊或大力擊打,如果各相位母排長度不一,應調整兩端間距,將誤差兩端平分,切不可將誤差累積到一端。

4、在母排和側板固定完畢后,要仔細檢查線槽內部有無螺釘、螺帽、或其它雜物,確保去除一切雜物后方可蓋上蓋板,母線側、蓋板螺栓均要鎖緊,且壓力均勻,所有螺栓不能有漏裝現象。相關知識:詳細探究線槽出現短路的原因是什么

最后在施工的時候要注意根據電纜橋架及線槽敷設走向,向土建業余、結構業余提出預留墻洞、樓板洞及吊架裝置時,所需預埋鋼板位置及荷載,并且應與工藝業余、水暖業余及能源業余相協調。

合正電氣是橋架,電纜橋架,電纜橋架生產廠家,電纜橋架細分為托盤橋架、網格橋架、槽式橋架、梯式橋架,組合式及大跨距鋼制橋架和有機阻燃無機防火系列橋架等幾大類,歡迎來電洽談。