固定線槽的方法要依據實際情況加以選擇
作者: 時間:2018-04-29 12:33:092273 次瀏覽
線槽的槽搭接處必需搪錫壓花,非搭接處應噴漆,統一元件統一端,噴漆界相差不大于5mm,且線槽搭接處不得有油漆,同時在固定的時候要依據實際的操作條件進行,這樣才能確保正常運作。
線槽固定方法:
1、
母線槽廠家介紹木磚固定:配合土建結構施工的預埋木磚加氣磚墻或磚墻剃洞后再埋木磚,梯形木磚較大的一面應朝洞里而外表面和建筑物的表面平齊,然后用水泥砂漿抹平待凝固后再把PVC線槽板底板用木螺絲固定在木磚上。
2、線槽固定方法—塑料脹管固定:混凝土墻和磚墻可采用塑料脹管固定,要根據脹管直徑和長度選擇鉆頭。在標出的固定點位置上鉆孔不應歪斜豁口,應垂直鉆好孔后將孔內殘存的雜物清凈用木錘把塑料脹管垂直敲入孔中,并和建筑物表面平齊為準再用石膏將縫隙填實抹平。
3、傘形螺栓固定:在石膏板墻或其他護板墻上可用傘形螺栓固定并根據彈線定位的標記找出固定點位置,把線槽的底板橫平豎直的緊貼建筑物表面鉆好孔后將螺栓的兩個葉掐緊合攏插入孔中,等到合攏傘葉自行張開后再用螺母緊固即可。
注意線槽一般采用圓鋼吊裝,這種方式用于變壓器室線槽的固定是分歧適的,由于此種吊裝固定是“柔性”固定,它只能吊住線槽使其不能上下移動,而當在安裝不當受到扭曲應力或受到母線短路電動力的影響時,線槽有向左右或向上晃動的可能,這將引起與相連接的變壓器低壓套管的損壞或套管根部橡皮密封圈處的滲油。