安裝封閉母線槽必須要按照正確的順序進行

作者: 時間:2018-04-29 12:33:332288 次瀏覽

現在這種線槽的運用也越來越廣泛,并且很多人漸漸也都知道,相比較傳統的配電設備要好很多,主要是安全性高、導熱性強等等,不過在安裝期間或者之后都需要按照正確的順序進行,這樣才能保證工作的時候不會出現問題。

封閉母線槽安裝順序:

1、在線槽進行安裝時,要對其的兩段兩端相互插入后,穿入絕緣螺栓,墊入碗形墊片,用力矩扳手將螺栓擰緊,然后裝上接頭蓋板,扭緊接頭螺栓。緊固后的檢修要求用0.01mm塞尺檢查,應插不進去為宜。

2、這種線槽的始終端母線插入各自相應出廠編號的始端箱及終端箱內,用塵板將與其上表面固定即可。

3、整個干線系統由多段線槽單元(按照相應的出廠編號)插接組裝而成:每兩段線槽插接安裝完畢后,兩蓋板端頭之間的間隔為200mm。

4、在線槽送電時需要留意的是,安裝完畢后,應核對相位,確保無誤,在TN-S系統中,PE線與N線嚴禁接錯。受電時,不帶有負載的所有母線饋電裝置均應處于“分斷”狀態,受電后,必需丈量每只分線箱,確保輸入電壓正常不亂,不缺相。

高性能母線槽生產廠家指出安裝好了之后還要進行維護檢查,通常對以下內容進行檢查:檢查所有的緊固件和導電部門的接觸是否有松動,檢查絕緣材料是否泛起變質老化,導電部門是否泛起熔化變質,檢查線槽內是否有異物進入,或者是否有滲水的現象。