歡迎來到 鎮江合正電氣有限公司 網站

合正電氣電纜橋架
全國咨詢熱線: 0511-88351712
新聞中心
聯系我們
常見問題 您的位置:首頁>>新聞中心>>常見問題

安裝線槽的時候有哪些事項需要關注

作者: 時間:2018-04-29 12:33:332200 次瀏覽

安裝這種線槽的時候一般要按對應的數據進行組裝,然后再根據其它的情況進行相配再進行其他部件的組裝,那么在具體安裝的時候有些事項需要關注,正確的安裝才能保證安全的工作。


線槽安裝事項:


1、合正電氣介紹要求母線與外殼應同心,誤差不得超過5mm,母線段與母線段連接時兩相鄰段母線及母 線外殼應對齊,連接后不得使母線及母線外 受到機械應力。


2、在線槽整體安裝前必須做絕緣試驗,用2500V兆歐表測量相間、相殼之間、各個功能單元的絕緣電阻,其絕緣電阻不得小于20MΩ。


3、按照圖紙走向及位置尺寸彈線定位,彈線時從每條線槽的最高點,用小白線在強電小間內穿過各層樓板預留孔掛垂直線,用膨脹螺絲和通絲吊桿固定吊架,吊架應用雙螺母夾緊,吊架角鋼開口方向一致,控制吊架垂直,水平方向尺寸肉眼觀察橫平豎直。


4、吊裝拼接時必須注意不損壞線槽,吊裝時應用尼龍繩,用鋼絲繩必須套橡皮或塑料套管。接頭部位要包扎好,防止雜物、垃圾落入。


5、高性能母線槽生產廠家介紹線槽安裝事項:拼裝順序可按排列圖和編號。拼裝連接時,墊上配套的絕緣板,穿入絕緣套管及連接螺栓,加墊圈、彈簧墊圈,用手擰上螺母。在緊固前調整水平度和垂直度,使水平度和垂直度不超差,全長誤差不超過10mm。用力矩扳手緊固,達到規定值,及時裝上蓋板和接地帶(板)。

合正電氣是橋架,電纜橋架,電纜橋架生產廠家,電纜橋架細分為托盤橋架、網格橋架、槽式橋架、梯式橋架,組合式及大跨距鋼制橋架和有機阻燃無機防火系列橋架等幾大類,歡迎來電洽談。