排除母線的故障需要遵守哪些原則
作者: 時間:2018-04-29 12:33:062081 次瀏覽
母線的故障對整個系統影響較大,后果十分嚴重,會導致送電線路失去電源,造成大面積停電,為了避免這種現象出現,我們需要學會一些排除的基本原則,這樣能保證電力系統的安全。
母線故障排除原則:
1、
母線槽廠家介紹找到故障點并能迅速隔離的,在隔離故障點后應迅速對停電母線恢復送電,有條件時應考慮用外來電源對停電母線送電,聯路線要防止非同期合閘。
2、找到故障點但不能迅速隔離的,若系雙母線中的一組母線故障時,應迅速對故障母線上的各元件檢查,確認無故障后,冷倒至運行母線并恢復送電,聯路線要防止非同期合閘。
3、母線故障排除原則:經過檢查找不到故障點時,應用外來電源對故障母線進行試送電。發電廠母線故障如電源允許,可對母線進行零起升壓,一般不允許發電廠用本廠電源對故障母線試送電。
4、雙母線中的一組母線故障,用發電機對故障母線進行零起升壓時,或用外來電源對故障母線試送電時,或用外來電源對已隔離故障點的母線先受電時,均需注意母差保護的運行方式,必要時應停用母差保護。
5、3/2接線的母線發生故障,經檢查找不到故障點或找到故障點并已隔離的,可以用本站電源試送電。試送開關必須完好,并有完備的繼電保護,母差保護應有足夠的靈敏度。相關知識:怎樣裝配線槽才能避免事故發生
如果由于高壓側母線失電,使低壓側母線失電,只要低壓側母線無故障象征,就可以合上分段母聯斷路器,先在短時間內恢復供電,再檢查處理高壓側母線失電事故。