歡迎來到 鎮江合正電氣有限公司 網站

合正電氣電纜橋架
全國咨詢熱線: 0511-88351712
新聞中心
聯系我們
常見問題 您的位置:首頁>>新聞中心>>常見問題

分享預防線槽起火的措施

作者: 時間:2018-04-29 12:33:072217 次瀏覽

一般線槽的外殼是用了很多防火的原料一起澆注而成,還添加了光不亂劑和阻燃劑,可以有效預防火災,不過由于電力系統比較復雜,常常會由于各種原因起火,為此需要做一些預防措施。

線槽起火預防措施:

1、封閉母線槽廠家介紹高層、超高層民用建筑的電氣豎井較長,一旦發生火災,豎井則成為通風道,會產生煙囪效應。因此要妥善處理每層配電及弱電豎井的地面,將各種電氣線路孔洞的空隙,采用與建筑構件具有相同耐火等級的材料堵塞嚴實,形成樓層豎井間的防火密封隔離。電纜在樓層間穿通時,穿板套管兩端管口空隙也應作封閉隔離。

2、關于貫穿耐火墻的配電線路,應按防火分區的要求認真考慮,特別是易燃絕緣材料的配電線路,選用電纜橋架、線槽等貫穿耐火墻時,應采用按相同燃燒等級的材料將孔洞堵塞嚴密。隔墻兩側貫穿的電纜橋架均應鋪細砂,長度距墻一般為lm。

3、線槽起火預防措施:在橋架上敷設電纜不是在橋架內分支,而應在橋架外檐附加的分線盒內分支。電氣線路敷設及電纜溝在進入建筑物處應設防火墻,電纜隧道進入建筑物及配變電所應設有帶防火門(帶鎖)的防火墻,電纜穿墻保護管兩端應采用難燃材料封堵。

同時還要注意線槽的安裝,使各段之間的接頭和附件便于維修,不要安裝在輕易遭受嚴峻機械損傷、有侵蝕性蒸汽或起重機起卸貨物的地方,為某種目的特殊制造的專用裝置。

合正電氣是橋架,電纜橋架,電纜橋架生產廠家,電纜橋架細分為托盤橋架、網格橋架、槽式橋架、梯式橋架,組合式及大跨距鋼制橋架和有機阻燃無機防火系列橋架等幾大類,歡迎來電洽談。